Pozwolę sobie odświeżyć temat dachu garażu. Państwo z Archonu informujecie, że jest rożna wysokość murłat. Czy mogą Państwo wskazać gdzie to jest opisane, bo na rysunku dachu A-4 wszystkie murłaty są jednakowe 14x14. Może różnica poziomu muru - wylewanej belki ? Ale to chyba powinno być opisane na rysunkach konstrukcyjnych opisanych literą K. I są opisane na rysunku K-2 (problematyczny kawałek to pozycja 2.4), ale jej poziom górą ma ten sam poziom górą co pozycja 2.3 czyli 2.97. Czyli coś nie tak.
Dodam,że jedyna informacja pokazującą różnice poziomów murów a nie różnice murłat jest pokazany na rysunku A-4 rys po prawej stronie. Ale informacja ta na rysunku wieżby jest zbyt późna kiedy są już wylane wszystkie elementy żelbetonowe a rysunki części konstrukcyjnej tego nie pokazują (rys K-2 nawet nie rozróżnia poziomu muru na najdłuższej części ściany garażu i na ścianie na której jest wyjście z garażu na ogród wszędzie widnieje pozycja belki 2.1.2 i opis dwóch poziomów górą 2.97 i 3.20 ale który gdzie to trzeba zgadywać. Powinno to jednoznacznie wynikać z części konstrukcyjnej.
Trochę się rozpisałem bo tak jak pozostali Państwo uważam, że w tym zakresie projekt delikatnie mówiąc nie jest precyzyjny. Jedyna szansa nie popełnić błędu jest taka jeśli na etapie prac wylewania wieńca nad częścią garażową zwróci się uwagę, że poziomy górne belki od szczytu domu i od strony wyjścia z garażu na ogród powinna wynosić górą 2,97 a dwa przeciwległe boki tam gdzie jest nachylenie dachu 42' wynosić górą 3.20. To powinno być ok - ale to powinno być czytelne zarówno na rysunkach K i A !!!!!
Ale to już za mną, niestety różnice w okapie będę korygował grubością styropianu.
P.S. Poza tym jest jeszcze kilka ciekawostek z kominami - ale to już chyba na inny wątek.