Temat założony przez mikaimichal,
4 zdjęcia, 6 wpisów (ostatni wpis: )
Default avatar
Napisany przez mikaimichal
#1

Witam,
Zdecydowaliśmy się na budowę zefiranta w najmniejszej wersji , jesteśmy na etapie fundamentów. Moje pytanie dotyczy wyprowadzania zbrojeń ( pionowych drutów) poza fundamenty ,w projekcie są a ekipa budowlana ich nie zrobiła i chyba mamy problem bo wg architekta są niezbędne między innymi przy oknach naroznych. Czy ktoś miał podobny problem?

Default avatar
Napisany przez Grzes_7920
#2

Witam,
Oczywiście,że łączniki do zbrojenia słupa, narożników są konieczne!
Jeżeli macie już fundamenty tj problem ale problemy są po to aby je rozwiązywać również i na takim etapie.
Będzie jednak kosztowne ale nie utraci nic na wytrzymałości konstrukcji.
W razie potrzeby proszę pisać.

Default avatar
Napisany przez mikaimichal
#3

A mógłby pan udzielić wskazówek w których miejscach wg pana są konieczne? Najbardziej obawiamy się w miejscu okna narożnego w kuchni.W załączniku dodam zdjęcie naszych fundamentów ( zbrojenie wyprowadzone tylko z słupa) oraz zdjęcie fundamentów z projektu.

Dołączone zdjęcia:

forum Dom w zefirantach 2 obrazek 96593
forum Dom w zefirantach 2 obrazek 96594
forum Dom w zefirantach 2 obrazek 96595
forum Dom w zefirantach 2 obrazek 96596
Default avatar
Napisany przez Grzes_7920
#4

Witam,
Konieczne są wszędzie tam, gdzie wykazane jest w projekcie.
Ktoś to wyliczył i nie można sobie ot tak nie zrobić łączników .
Wszelkie łączniki, słupy to jest "szkielet" budynku i wpływa na jego statykę.
To raczej pytanie do architektów z pracowni Archon ale nie sądzę aby powiedzieli, ok słupy nie są potrzebne...
Stało się ale można naprawić ten błąd, potrzeba zastosować porządnych klejów dwuskładnikowych, jedyny który daje gwarancję wg mnie jest komponent firmy Hilti. Polega na wywierceniu otworów w betonie, oczyszczenie dziury i wprowadzeniu prętów łącznikowych w uprzednio zaaplikowany klej.
Wymaga specjalnego pistoletu do użycia, jeśli ktoś tego nie robił, lepiej polecić specjaliście.
Odsyłam na stronę firmy Hilti, tam dowiecie się wszystkiego bo nie mam czasu pisać.
Pozdrawiam i brać majstrów na musztrę aby fuszerki nie odwalali.

Default avatar
Napisany przez mikaimichal
#5

Bardzo dziękujemy za podpowiedzi, jak tylko kierownik ekipy budowlanej wróci z urlopu to będziemy załatwiać bo my za to kosztów ponosić nie zamierzamy, w projekcie wszystko było, drutu nam zostało bardzo dużo już przynajmniej wiemy dlaczego. Pozdrawiam

Default avatar
Napisany przez andzia
#6

Matko!!! Wyrzucić ekipę i to już. Zefirant to bardzo trudny projekt. Ja mam wersję 3. Tam zbrojenia jest mega dużo od ław powinno być wyprowadzone kilka słupów w ścianach fundamentowych. Po dwa na każde okno łukowe. Jak tego nie zrobicie to dom Wam się zawali przy robieniu dachu+ zbrojeniu łuków połaczone z podciągiem nad wykuszem i wieńcem!!! Kierownik budowy za głowę się załapie. W ogóle projekt jest dziwny. On jest z archonu? Czy był mocno przerobiony przez architekta?
W koszty Was wpędzono i to nie małe.

Konkurs foto - Dom w obiektywie
Konkurs foto - Dom w obiektywie
Zgłoś swój dom do filmu
Zgłoś swój dom do filmu
newsletter
newsletter
Polub nas na facebooku
Polub nas na facebooku
Pisz bloga
Pisz bloga
ArchonHome
ArchonHome
Dołącz do Newslettera ARCHON+

Otrzymuj na bieżąco informacje o nowościach projektowych, wyjątkowych wnętrzach, inspirujących realizacjach oraz atrakcyjnych promocjach.

Messenger Czat z DoradcąDostępny
 +48 12 37 21 900

Dzień dobry,

Czy chcesz, abyśmy oddzwonili do Ciebie za darmo w 28 sekund?